Discussie over een penta omzetten van BMI naar SMC

11-06-2018

Ik heb bij jullie onlangs de cursus gevolgd met succes en tevredenheid. En nu gaat de discussie over een penta omzetten van BMI naar SMC. Nou vroeg ik hier hoe het dan zat met de meldingen die zichtbaar moesten. Want wij hebben geleerd dat er best wel een verschil tussen zit. Vooral met de technische meldingen. Nu is dus hier een discussie opgestart waar dat dan te vinden is dat dat geëist wordt. Zou je mij kunnen en willen laten weten waar dat te vinden is in de regelgeving?

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Er staat nergens dat er een verschil moet zijn tussen een BMC en een SMC. Voor de BMC staat in de EN 54-2 dat storingen weg moeten vallen en die eis geldt niet voor de SMC, nee sterker nog, daar is de gewenste info van invloed op keuzes die men maakt bij de beheersen van de brand! Dus..., bij de sprinklerinstallatie willen we veel dingen controleren/bewaken (technische meldingen en supervisiemeldingen) en daar is de BMC niet echt voor ontworpen (zou wel kunnen om omgekeerd te beginnen!!). Men gebruikt dan normaliter de lusbewaking etc. een beetje oneigenlijk om alles te kunnen bewaken.

Wij maken gebruik van cookies, zodat we je een betere browservaring en een persoonlijkere service kunnen bieden. Klik op 'aanvaarden' om alle cookies toe te staan, en deze melding te sluiten. Of klik op 'cookies instellen' om voorkeuren over de cookies in te stellen. Voor meer informatie, ga naar onze privacy beleid pagina.